Тема: Правильно ли мне установили заземление?

  1. #181
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Станислав, К УЗО будет подключено 14 групп разных автоматов, далее потребители, поэтому N-шина установлена от УЗО
    Эти автоматы будут установлены в другом силовом щите? Может покажите всю схему?

  2. #182
    VIPer
    Гость

    Схема

    Автоматы стоят в этом же щите...
    Untitled-1.jpgWP_000371.jpg

  3. #183
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    VIPer, по однолинейной схеме в ЩС-1 приходит пятижильный кабель, а Вы до этого показывали схему, где приходит PEN. Как же на самом деле?

  4. #184
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    VIPer, по однолинейной схеме в ЩС-1 приходит пятижильный кабель, а Вы до этого показывали схему, где приходит PEN. Как же на самом деле?
    Как будет на самом деле не знаю, пост 157 и 160...
    Я рассматриваю худший вариант, ввод со столба, 4-х жильным кабелем.
    Если будет ввод 5-ти жильным кабелем, ничего переделывать не надо, все подключу на свои шины!

  5. #185
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Как будет на самом деле не знаю, пост 157 и 160
    Освежил себе память
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Я рассматриваю худший вариант, ввод со столба, 4-х жильным кабелем.
    Это не худший, а лучший вариант, хотя и дороже будет стоить.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Если будет ввод 5-ти жильным кабелем, ничего переделывать не надо, все подключу на свои шины!
    Правильно.

  6. #186
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Это не худший, а лучший вариант, хотя и дороже будет стоить.
    Невижу удорожания, заземление все равно будет делаться...

  7. #187
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Это не худший, а лучший вариант
    Можете пояснить почему лучший? Требуется деление PEN, а при пятипроводке, воткнул все в щит и никаких делений )

  8. #188
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Невижу удорожания, заземление все равно будет делаться
    Установка прибора учета.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Можете пояснить почему лучший?
    Отдельный ввод всегда лучше, так как увеличивает разрешённую мощность и позволяет снабжать строение электроэнергией вне зависимости от основного ввода (резерв).

  9. #189
    АМир
    Гость
    Вопрос касается устройства заземления в новом дачном доме. Поясните, пожалуйста, система TN-C-S требует выполнения повторного заземления на столбах ВЛ, в ВРУ, я просмотрел в СНТ все столбы от участка до трансформатора (≈500м) ни чего похожего на повторное заземление там нет, и как выяснилось сам трансформатор в таком состоянии, что сети отказываются подписывать договор на обслуживание. Может быть спрошу по дилетантски, но где должно быть первичное заземление?

  10. #190
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от АМир Посмотреть сообщение
    я просмотрел в СНТ все столбы от участка до трансформатора (≈500м) ни чего похожего на повторное заземление там нет
    А как Вы смотрели? Какие опоры установлены? Если железобетонные, то у них в качестве повторных заземлителей используют арматуру опоры.

прочая информация