    Цитата Сообщение от Бывший Посмотреть сообщение
    Дело в том что В конце этой линии стоит тоже 63 А автомат т. к. 50 амперного не хватает. Может сейчас появилось что-нибудь с промежуточным значением?
    Есть автоматические выключатели с регулируемым тепловым расцепителем, но в Вашем случае на кабель сечением 6 мм2 можно установить автоматический выключатель не более 40 А.

  3. #33
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Ильяс Посмотреть сообщение
    Подскажите в чем проблема, на выбивается автоматический предохранитель 25а. даже при прямом замыкании, затухают все лампы в доме, хотя у меня стоит на каждую комнату отдельный предохранитель 25а. и на главной фазе 50а. и свет в доме очень слабый.
    Возможно у Вас большое сопротивление петли фаза-ноль. т.е. изза большой протяжонности линии, малого сечения проводов и наличия значительного числа скруток, вся линия от трансформатора до потребителя имеет большое сопротивление (поэтому и свет в доме очень слабый), это сопротивление ограничивает ток при кз. Например сопротивление линии = 10 Ом, то при кз ток будет = 220/10 = 22А, такой ток автомат на 25А может выдержать бесконечно долго и все другие потребители при этом потухнут. Надо увеличивать сечение проводов и уменьшать номинальные токи аппаратов зашиты.