Подскажите в чем проблема, на выбивается автоматический предохранитель 25а. даже при прямом замыкании, затухают все лампы в доме, хотя у меня стоит на каждую комнату отдельный предохранитель 25а. и на главной фазе 50а. и свет в доме очень слабый.
Возможно у Вас большое сопротивление петли фаза-ноль. т.е. изза большой протяжонности линии, малого сечения проводов и наличия значительного числа скруток, вся линия от трансформатора до потребителя имеет большое сопротивление (поэтому и свет в доме очень слабый), это сопротивление ограничивает ток при кз. Например сопротивление линии = 10 Ом, то при кз ток будет = 220/10 = 22А, такой ток автомат на 25А может выдержать бесконечно долго и все другие потребители при этом потухнут. Надо увеличивать сечение проводов и уменьшать номинальные токи аппаратов зашиты.