Тема: Какой установить автоматический выключатель?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какой установить автоматический выключатель?

    Ставить ли автомат в квартирном щитке кроме фазы и на 0 или один фазный?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Когда в доме система заземления TN-C, то запрещено устанавливать двухполюсные автоматические выключатели, так как они разрывают PEN-проводники. Если система TN-C-S или TN-S, то установить двухполюсник можно.
    ПУЭ, 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Устанавливайте в квартирный щит обычный автомат, нет смысла тратить деньги на двухполюсный.

  4. #4
    alex77khil
    Гость
    Георгий, позвольте не согласиться. Рвать PEN нельзя в системах TN-C-S и TN-S, а в TN-C если PEN и рвать, то только с фазой, т.е. в TN-C допускаются оба варианта. Пункты документации привести нет возможности, мнение по памяти. Возможно ошибаюсь

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от alex77khil Посмотреть сообщение
    Георгий, позвольте не согласиться. Рвать PEN нельзя в системах TN-C-S и TN-S,
    alex77khil, а где Вы нашли PEN-проводник в системах TN-C-S и TN-S? Вы ничего не путаете?
    Цитата Сообщение от alex77khil Посмотреть сообщение
    а в TN-C если PEN и рвать, то только с фазой, т.е. в TN-C допускаются оба варианта.
    Я уже приводил в посту 2 требования ПУЭ, прочитайте их внимательнее.
    Цитата Сообщение от alex77khil Посмотреть сообщение
    Пункты документации привести нет возможности, мнение по памяти. Возможно ошибаюсь
    Ошибаетесь.

  6. #6
    alex77khil
    Гость
    Точно, в TN-S PENа нет, а в TN-C-S PEN перед разделением, и вводным автоматом там его рвать нельзя, только фазу. Пардон, топикстартер имел ведь ввиду щит после разделения (этажный), а мне пришел в голову мой "домик в деревне", где вводным автоматом перед разделением рвать PEN нельзя