Тема: Чем регламентируется прокладка кабеля возле труб водоснабжения?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Виктор Анатольевич, при прокладки кабеля рядом с трубами горячего водоснабжения требуется учитывать дополнительный подогрев воздуха отопительными приборами, при котором температура окружающего воздуха и основания, по которому проложена электропроводка, не должна превышать + 25 OС. При невозможности выполнения этого условия следует обеспечить выполнение указаний пп. 2.1.56 и 2.1.57 ПУЭ, в соответствии с которыми, как при пересечении с горячими трубопроводами, так и при параллельной прокладке с ними, провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение (теплостойкие кабели).

  2. #2
    Виктор Анатольевич
    Гость
    Разобрался, все спасибо, приведу в чувства проектировщиков, потому как кабель проложен уже с осени и по другому его не уложить, отопление зашли делать только вчера, и к тому же они хотят еще установить регистры под светильниками КРК 1х36, а между ними расстояние в свету 10-15см.