Прокладка кабеля регламентируется правилами устройства электроустановок. ПУЭ, п. 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
п. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Владимир, Владимир, а не подскажите, допускается ли прокладка кабельной линии в стене под слоем штукатурки, если на этом участке стены будет установлен регистр отопления???
Кабельные линии нельзя прокладывать в стене под регистром отопления, необходимо отступить от него на расстояние не менее 0,5 метра, чтобы избежать дополнительного нагрева кабеля от нагревательного оборудования. В таких случаях уводят кабельные линии в сторону.
Виктор Анатольевич, я Вам уже дал НТД, читайте внимательно пост 2. Вам необходимо обеспечить защиту кабеля от повышения температуры проводников от нагревательного оборудования или прокладывать кабель, изоляция которого способна выдерживать высокие температуры. Расстояние в 0,5 метров обеспечивает защиту кабеля от дополнительного нагрева.
Виктор Анатольевич, при прокладки кабеля рядом с трубами горячего водоснабжения требуется учитывать дополнительный подогрев воздуха отопительными приборами, при котором температура окружающего воздуха и основания, по которому проложена электропроводка, не должна превышать + 25 OС. При невозможности выполнения этого условия следует обеспечить выполнение указаний пп. 2.1.56 и 2.1.57 ПУЭ, в соответствии с которыми, как при пересечении с горячими трубопроводами, так и при параллельной прокладке с ними, провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение (теплостойкие кабели).
Разобрался, все спасибо, приведу в чувства проектировщиков, потому как кабель проложен уже с осени и по другому его не уложить, отопление зашли делать только вчера, и к тому же они хотят еще установить регистры под светильниками КРК 1х36, а между ними расстояние в свету 10-15см.