Цитата Сообщение от АНАТОЛЬЧ Посмотреть сообщение
далее крепим кабель к жб опоре проволокой
Проволокой нельзя, существует вероятность повреждения изоляции кабеля.
Цитата Сообщение от АНАТОЛЬЧ Посмотреть сообщение
заводим 3 фазы во вводной автомат ВА47-29 3П 32А ,N сажаем на шину нулевую
Устанавливаете в щит две шины, N и РЕ, и подключаете PEN к шине РЕ, а между шинами устанавливаете перемычку.
Цитата Сообщение от АНАТОЛЬЧ Посмотреть сообщение
что не так подскажите
Вам требуется установить повторное заземления у опоры и присоединить его к шине РЕ.