Конечно лучше установить собственный контур заземления, но для "ВРУ на время стройки" он необязателен. Если повторное заземление опоры соответствует требованиям ПУЭ. п. 1.7.102. и 1.7.103., а так же если собственник (ЭСО) опоры и повторного заземления даст добро осуществить повторное заземление PEN на вводе в щит от опоры, то нет никаких преград и запретов на использование такой схемы.
Во ВРУ должна быть установлена шина РЕ к которой требуется присоединять заземляющий проводник присоединяющий заземлитель повторного заземления.