Тема: защита от утечки тока

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    На эту тему много споров идет, и очень давно. ПУЭ запрещает
    PITBY, правильно, ПУЭ запрещает устанавливать коммутационные аппараты на PEN и РЕ проводники, тем более в данном рассматриваемом случае, когда водонагреватель не обладает всеми необходимыми характеристиками по электробезопасности.
    ПУЭ
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

  2. #2
    Рома
    Гость
    получается, защитить нет возможности!
    но использовать такой бойлер в своей квартире без УЗО я бы побоялся... причем могу сказать, что сертификаты это оборудование имеет.

    что делать?..

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Рома Посмотреть сообщение
    но использовать такой бойлер в своей квартире без УЗО я бы побоялся... причем могу сказать, что сертификаты это оборудование имеет.

    что делать?..
    Сдать обратно продавцу, так как такой прибор не соответствует требованиям по электробезопасности и не может быть использован.

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Сдать обратно продавцу, так как такой прибор не соответствует требованиям по электробезопасности
    Макс, но вся проблемма в том, что такие водонагреватели сейчас очень распространены. И даже сертифицированы. А про безопасность людей уже давно не заботятся. Кто как может, так и выживает.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    А про безопасность людей уже давно не заботятся. Кто как может, так и выживает.
    Так разговор идёт о человеке, который советуется "как ему быть?". Если Рома не враг своему здоровью и здоровью своих близких, то должен сдать этот водонагреватель. С другой стороны, ему же никто не запретит, главное предупредить, что возможен летальный исход. Решать ему. Я бы не стал так рисковать и врагу бы не пожелал.