baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 54

Тема: защита от утечки тока

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Рома
    Гость
    получается, защитить нет возможности!
    но использовать такой бойлер в своей квартире без УЗО я бы побоялся... причем могу сказать, что сертификаты это оборудование имеет.

    что делать?..

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Рома Посмотреть сообщение
    но использовать такой бойлер в своей квартире без УЗО я бы побоялся... причем могу сказать, что сертификаты это оборудование имеет.

    что делать?..
    Сдать обратно продавцу, так как такой прибор не соответствует требованиям по электробезопасности и не может быть использован.

  3. #3
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Сдать обратно продавцу, так как такой прибор не соответствует требованиям по электробезопасности
    Макс, но вся проблемма в том, что такие водонагреватели сейчас очень распространены. И даже сертифицированы. А про безопасность людей уже давно не заботятся. Кто как может, так и выживает.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    А про безопасность людей уже давно не заботятся. Кто как может, так и выживает.
    Так разговор идёт о человеке, который советуется "как ему быть?". Если Рома не враг своему здоровью и здоровью своих близких, то должен сдать этот водонагреватель. С другой стороны, ему же никто не запретит, главное предупредить, что возможен летальный исход. Решать ему. Я бы не стал так рисковать и врагу бы не пожелал.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения