Тема: Организация заземления в коттедже

  1. #51
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    Скажите если у Вас фотографии щита с разделением в нем PEN, интересно было бы увидеть в натуре
    Вот фото самого щита.
    Щит квартирный.jpg

  2. #52
    Lis89
    Гость
    Спасибо, буду пробывать)))

  3. #53
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    Скажите, а для организации разделения PEN и выбора системы заземления имеет ли значение каким образом выполнена ВЛ к дому: СИП или неизолированными проводами?
    Когда неизолированные провода проложены от опоры ВЛ до изоляторов на фасаде дома, то нейтральный проводник ВЛ не может использоваться в качестве PEN-проводника по определению, так как он не имеет необходимого уровня механической защиты, то есть электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена. ПУЭ, п. 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    Микола я Вас правильно понял, что исходя из моей ситуации возможно сделать только систему ТТ, т.е. в дом идет ввод L и N
    А разве к Вам в дом входят неизолированные провода? Или всё же от опоры проложен СИП?
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    а "землю" я самостоятельно подвожу в щит от домового заземления
    Вы обязаны перевести систему TN-C в TN-C-S, а не в ТТ.
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    С проводником N ничего не надо делать (дополнительно заземлять)?
    Читайте выше, я уже ответил.

  4. #54
    Lis89
    Гость
    От опоры ВЛ к дому идут два неизолированных провода, присоеденены к изоляторам и уже непосредственно к ним подключается изолированый провод который и идет к щиту.

    Я совсем уже запутался? Что мне надо сделать?
    Всё-таки делать разделение PEN (есть ли он в моём случае) или делать только землю в доме и выводить её на шину PE?

  5. #55
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    От опоры ВЛ к дому идут два неизолированных провода, присоеденены к изоляторам и уже непосредственно к ним подключается изолированый провод который и идет к щиту.
    Проложите от опоры до ВРУ в доме СИП или кабель, как будет удобнее, а затем произведите разделение PEN-проводника. Это не сложно.
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    Всё-таки делать разделение PEN (есть ли он в моём случае) или делать только землю в доме и выводить её на шину PE?
    Обязательно сделайте, как написал выше. Думаю, что Вам в теме всё объяснили доходчиво.

  6. #56
    Lis89
    Гость
    Если производить замену то получаеться можно сделать разделение непосредственно на опоре, так?
    И в дом уже три провода завести?

  7. #57
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    Если производить замену то получаеться можно сделать разделение непосредственно на опоре, так?
    И в дом уже три провода завести?
    Разделение выполните во ВРУ, а его необходимо устанавливать в доме.

  8. #58
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Lis89, если кружиться голова от потока такой информации и не знаете, как это все сделать, то вызовите специалистов, так будет надёжнее.

  9. #59
    Lis89
    Гость
    Где бы их найти у меня в городе....Попробую)))

  10. #60
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    Где бы их найти у меня в городе....Попробую)
    Тогда лучше спрашивайте, чтобы потом локти не кусать. Будем объяснять по-шагово