Ну, во-первых, с крюка нельзя. Не факт, что он будет соединен внутри опоры с арматурой.
Во-вторых, для этого, на каждой опоре, сверху и снизу имеется специальный стальной отвод не менее 6 мм. Вот к нему и нужно подсоединяться.
Если, конечно, сверху он то-же подсоединен к N воздушной линии.
Но повторное заземление - это немного другое. Это Вы свои штыри забьете, и от них уже подключитесь. Ну и так далее, по-тексту.
И так,с фазами все понятно -на вводнойАВ-счетчик-выводной 2пАВ-РОЗЕТКА(L)
N- проверяю соединение на верху опоры со штырем,если есть то:
подсоединяю N на шину PEN .далее разбиваю 2-мя проводниками шину PEN на РЕ и N.
измеряю сопротивление опоры на шыре выходящем снизу опоры ,оно не должно быть более 10 ОМ
и заземляю туда шину PE.
На розетки соответственно подаю с шины PE землю,а с шины N ноль
Правильно я понял? извините если для Вас это 2*2
Конечно лучше установить собственный контур заземления, но для "ВРУ на время стройки" он необязателен. Если повторное заземление опоры соответствует требованиям ПУЭ. п. 1.7.102. и 1.7.103., а так же если собственник (ЭСО) опоры и повторного заземления даст добро осуществить повторное заземление PEN на вводе в щит от опоры, то нет никаких преград и запретов на использование такой схемы.
Во ВРУ должна быть установлена шина РЕ к которой требуется присоединять заземляющий проводник присоединяющий заземлитель повторного заземления.
ПУЭ, п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Уважаемый админ. как разместиь схему?
Вот схема ввода . РЕ заземляется на землю опоры?