Тема: Два ввода в одно помещение.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виктор
    Гость

    Два ввода в одно помещение.

    С ГРЩ( подключенно от ТП-1) электрики протянули линию 5*2,5 в магазин, установили гр.щиток, типерь оказалось что мощности будет не хватать.Предлагают протянуть в магазин еще одну линию 5*2,5 от другого ГРЩ( подключенно от ТП-2).Можно ли так сделать?

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    С ГРЩ( подключенно от ТП-1) электрики протянули линию 5*2,5 в магазин, установили гр.щиток, типерь оказалось что мощности будет не хватать.Предлагают протянуть в магазин еще одну линию 5*2,5 от другого ГРЩ( подключенно от ТП-2).Можно ли так сделать?
    По правилам, все работы должны быть выполнены по-проекту. Где должны быть произведены все расчеты, как: установленной мощности, расчетной, токи нагрузок и т.д. И из этого должно быть определено сечение вводного кабеля, в т.ч. и по потерям напряжения от длины линии.
    А просто так, протянули, не хватает -еще раз протянем. Это халтурщики.
    Я лично не понимаю, как они планируют разделить питание от второго ввода? Фазы то разные. Как тогда учет будет производиться? Ну и еще куча вопросов может возникнуть, только от того, что сделано не по-проекту.

  3. #3
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    По правилам, все работы должны быть выполнены по-проекту
    Есть собственник помещения, которое он сдает в аренду,каждый квадратный метр сдаеться.Вчера в помещении был, один арендатор, ему мощности хватало,сегодня другой арендатор ему уже не хватает, и так далее.Поэтому проекта нет.

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Вчера в помещении был, один арендатор, ему мощности хватало,сегодня другой арендатор ему уже не хватает, и так далее.Поэтому проекта нет
    Арендатор должен предоставить собственнику хотя-бы заявку на потребление. И уже исходя из этого можно определить его потребление, и соответственно сделать необходимые расчеты. Для каждого арендатора должен быть составлен Акт разграничения а в нем , опять-таки, указываются все параметры подсоединения.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Есть собственник помещения, которое он сдает в аренду,каждый квадратный метр сдаеться.Вчера в помещении был, один арендатор, ему мощности хватало,сегодня другой арендатор ему уже не хватает, и так далее.Поэтому проекта нет.
    Без проекта и необходимых согласований ни о какой прокладке дополнительной кабельной линии речи не может идти. Собственник помещения, в большинстве случаев, не является собственником ТП.

  6. #6
    PITBY
    Гость
    Виктор, Вы не ответили на вопрос, как будет подключен второй кабельный ввод? Как будет распределена нагрузка от обоих вводов? Как будет вестись учет электроэнергии?

  7. #7
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Собственник помещения, в большинстве случаев, не является собственником ТП.
    Здесь собственник, являеться собственником ТП-1,ТП-2.
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Вы не ответили на вопрос, как будет подключен второй кабельный ввод? Как будет распределена нагрузка от обоих вводов? Как будет вестись учет электроэнергии?
    Хотят сделать так.Установить гр.щиток(учет) подключить половинну помещения.На другой ввод установить гр.щиток(учет) подключить другую половину помещения.Не противоречит ли такой монтаж ПУЭ???

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Хотят сделать так.Установить гр.щиток(учет) подключить половинну помещения.На другой ввод установить гр.щиток(учет) подключить другую половину помещения.Не противоречит ли такой монтаж ПУЭ?
    Нет, не противоречит, просто лишние расходы.

  9. #9
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Нет, не противоречит, просто лишние расходы
    Понял,спасибо.

прочая информация