  1. #31
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Обязательно посмотрите, так как:
    15000/380/1,73= 22,8 А
    30000/380/1,73= 45,6 А
    1,73 - это что за коэфф?
    Судя по расчету 20А на 15 кВт мало?
    А вот 50А на 30 кВт, сойдет?

  2. #32
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    1,73 - это что за коэфф?
    Корень из трех.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Судя по расчету 20А на 15 кВт мало?
    Если ЭСО даст установить 25 А, то будет в самый раз.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    А вот 50А на 30 кВт, сойдет?
    Должно пройти, но могут установить 40 А.

  3. #33
    VIPer
    Гость
    Подскажите пожалуйста как реализуется на практике подсветка чаши бассейна, ведь лампы расположены ниже уровня воды, понятно что там соответствующее IP на светильниках, вопрос какое напряжение туда подводится 220В или все освещение бассейнов делается через трансформатор от и питается от низкого напряжения?

  4. #34
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    вопрос какое напряжение туда подводится 220В или все освещение бассейнов делается через трансформатор от и питается от низкого напряжения?
    ПУЭ, 6.1.15. В установках освещения фонтанов и бассейнов номинальное напряжение питания погружаемых в воду осветительных приборов должно быть не более 12 В.

  5. #35
    VIPer
    Гость
    Владимир, СПАСИБО!!! Откройте секрет, откуда Вы помните все нормы? Я уже какой раз говорю себе надо прочесть ПУЭ от корки до корки, чтобы знать что там есть, чего нет, и где искать. Но все запомнить нереально ( Как Вам это удается? ) Долгие годы тренировки? ))

  6. #36
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Но все запомнить нереально
    Это точно