    Можно ли проложить отдельную линию от опоры до квартиры?

    Живем в многоквартирном доме – 16 квартир 2 этажа. По техусловиям разрешенная нагрузка на дом – 28 квт, что есть 1,75 на квартиру, что согласитесь в наши дни до смешного мало. Можно ли провести отдельную линию от опоры (находится не более чем в 10 метрах от дома) напрямую до нашей квартиры, чтобы не зависеть от устаревшего общего щитка. Есть ли какие либо документы запрещающие это делать?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли провести отдельную линию от опоры (находится не более чем в 10 метрах от дома) напрямую до нашей квартиры, чтобы не зависеть от устаревшего общего щитка.
    Нет, этого делать нельзя, многоквартирный дом подключается во ВРУ.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Есть ли какие либо документы запрещающие это делать?
    Проект электроснабжения многоквартирного дома.

  3. #3
    Татьяна
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Нет, этого делать нельзя, многоквартирный дом подключается во ВРУ
    Спасибо за ответ, Григорий, но как же тогда с теми случаями, когда отдельная квартира переоборудована под магазин, парикмахерскую и т п? Слышала, что в данных случаях отдельная линия даже приветствуется, т к отключать легче. Но изначально-то ВРУ в таком доме будет общим, Спасибо

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    В таких случаях устанавливают во ВРУ отдельный аппарат защиты и прокладывают до магазина, парикмахерской и т. п. отдельную кабельную линию, а в этих помещениях монтируют щит учета и распределения электроэнергии.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Татьяна, ознакомьтесь с требованиями СП 31-110-2003, п. 7.4 У каждого из абонентов, расположенных в здании, должно устанавливаться самостоятельное ВРУ, питающееся от общего ВРУ или ГРЩ здания. От общего ВРУ допускается питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально.
    п. 7.16 Электроустановки торговых предприятий, учреждений бытового обслуживания населения, административно-конторских и других помещений общественного назначения, встроенные в жилые дома, следует питать отдельными линиями от ВРУ (ГРЩ) дома (см. также 16.3 настоящих правил и 7.1 ПУЭ). При этом у каждого потребителя должно устанавливаться самостоятельное ВРУ. Допускается питание указанных потребителей от отдельного ВРУ.

  6. #6
    Татьяна
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    В таких случаях устанавливают во ВРУ отдельный аппарат защиты и прокладывают до магазина, парикмахерской и т. п. отдельную кабельную линию, а в этих помещениях монтируют щит учета и распределения электроэнергии.
    Еще раз спасибо, Григорий. Ну если разрешено такое подключение для нежилых квартир, значит и для жилых технических препятствий нет?! Что же делать если остальные жильцы вполне довольны 1,75кВт на квартиру, даже если летом кондиционер и электрочайник вместе включить нельзя, потому что пробки выбивает. Мощности явно не хватает и остальные собственники жилья отлачивать "усовершенствования" не хотят.

    Татьяна

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Татьяна Посмотреть сообщение
    Ну если разрешено такое подключение для нежилых квартир, значит и для жилых технических препятствий нет?
    Препятствий может быть несколько.
    1. ВРУ не рассчитано на увеличение мощности, так как от ТП до ВРУ дома проложен кабель минимального сечения, который не способен выдержать увеличение мощности.
    2. Стояки распределительных линий не рассчитаны на прокладку дополнительной кабельной линии, а открытая прокладка распределительных кабельных линий по лестничным клеткам запрещена.
    3. Собственники дома не дадут разрешения на прокладку отдельной кабельной линии до квартиры.
    4. Энергоснабжающая компания не даст разрешение на увеличение мощности отдельной квартиры без модернизации магистральной кабельной линии от ТП до ВРУ дома, и соответственно модернизации самого ВРУ дома.