Здравствуйте! Планирую заменить проводку в квартире. Зазамление в доме отсутствует. На вводе решил установить УЗМ для защиты от обрыва нуля и после него сделать разделение PEN проводника на PE и N. Правильно ли это?
Здравствуйте! Планирую заменить проводку в квартире. Зазамление в доме отсутствует. На вводе решил установить УЗМ для защиты от обрыва нуля и после него сделать разделение PEN проводника на PE и N. Правильно ли это?
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				сергей, прочитайте тему Где надо разделять проводник PEN на PE и N проводники?
Это все понятно, но в доме нет заземления, а защитить свою квартиру хочется. На мой взгляд, это самый приемлимый вариант.
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Допустим, что заземления в доме нет и никогда не будет. Хотелось бы узнать, насколько безопасен предложенный мной вариант чисто теоритически. Делать по принципу "хоть какая-то защита" не хочется. По моему мнению защита либо есть, либо нет вообще.
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Я Вам дал ссылку на тему, прочтите её, там есть ответы на данные вопросы, зачем повторяться.
И теоретически и практически очень опасный.
Всё правильно, только надо делать разделение во ВРУ, а не в этажном щите, тогда будет необходимая защита.
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				 
 
			
			