baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Проводка в квартире

  1. #1
    сергей
    Гость

    Проводка в квартире

    Здравствуйте! Планирую заменить проводку в квартире. Зазамление в доме отсутствует. На вводе решил установить УЗМ для защиты от обрыва нуля и после него сделать разделение PEN проводника на PE и N. Правильно ли это?

  2. #2
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Планирую заменить проводку в квартире. Зазамление в доме отсутствует. На вводе решил установить УЗМ для защиты от обрыва нуля и после него сделать разделение PEN проводника на PE и N. Правильно ли это?
    Нет,разделение должно быть выполненно ВРУ дома.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301

  4. #4
    сергей
    Гость
    Это все понятно, но в доме нет заземления, а защитить свою квартиру хочется. На мой взгляд, это самый приемлимый вариант.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    но в доме нет заземления, а защитить свою квартиру хочется
    Если на вводе не выполнено разделение PEN-проводника, то требуется это сделать. Разговор по поводу, что мол соседи нерадивые - не принимается. Открывайте Гражданский Кодекс и изучайте обязанности собственников жилья в многоквартирном доме.

  6. #6
    сергей
    Гость
    Допустим, что заземления в доме нет и никогда не будет. Хотелось бы узнать, насколько безопасен предложенный мной вариант чисто теоритически. Делать по принципу "хоть какая-то защита" не хочется. По моему мнению защита либо есть, либо нет вообще.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    Допустим, что заземления в доме нет и никогда не будет.
    Я Вам дал ссылку на тему, прочтите её, там есть ответы на данные вопросы, зачем повторяться.
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    Хотелось бы узнать, насколько безопасен предложенный мной вариант чисто теоритически
    И теоретически и практически очень опасный.
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    По моему мнению защита либо есть, либо нет вообще.
    Всё правильно, только надо делать разделение во ВРУ, а не в этажном щите, тогда будет необходимая защита.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    Хотелось бы узнать, насколько безопасен предложенный мной вариант чисто теоритически. Делать по принципу "хоть какая-то защита" не хочется.
    сергей, Вы можете представить на миг ситуацию, когда любой житель многоквартирного дома начнёт самостоятельно вносить конструктивные изменения в систему заземления? О какой безопасности можно будет говорить?

  9. #9
    сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение

    И теоретически и практически очень опасный.
    Можно поподробней насчет опасности?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    Можно поподробней насчет опасности?
    Читайте тему Где надо разделять проводник PEN на PE и N проводники?, там описано. Или очень лениво?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения