    сергей, если хотите обезопасить себя и других жителей дома, то можете за свой счет перевести во ВРУ систему заземления с TN-C на TN-C-S c монтажом контура заземления, затем переложить распределительные линии в стояке с установкой в этажный шит шин N и РЕ.

  2. #12
    сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Читайте тему Где надо разделять проводник PEN на PE и N проводники?, там описано. Или очень лениво?
    Тему я прочитал, ПУЭ тоже. Я прекрасно понимаю, что по правилам так делать нельзя. Объясните кто-нибудь, будет ли работать защита, если на вводе в квартиру я установлю УЗМ для защиты от обрыва PEN-проводника с точки зрения электротехники.
    Последний раз редактировалось сергей; 27.02.2012 в 18:57.

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    Объясните кто-нибудь, будет ли работать защита, если на вводе в квартиру я установлю УЗМ для защиты от обрыва PEN-проводника с точки зрения электротехники.
    Работать будет.

  4. #14
    сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Работать будет.
    Вот это меня и интересовало. Спасибо.