Я удалил старый пол и собираюсь уложить сухую стяжку Knauf. Подскажите, каким образом лучше проложить электрику в сухой стяжке, и каким проводом, либо кабелем воспользоваться?
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Я удалил старый пол и собираюсь уложить сухую стяжку Knauf. Подскажите, каким образом лучше проложить электрику в сухой стяжке, и каким проводом, либо кабелем воспользоваться?
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Берёте гофрированный шланг, протягиваете в него кабель ВВГнг, и прокладываете кабельные линии по полу. Затем делаете стяжку пола.
Гофрированный шланг заберет много высоты - над ним еще надо минимум 2 см керамзита. Хотелось бы услышать вариант без уменьшения в последствии высоты помещения. А если кабель (бронированный)? Даже если дороже получится.
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Вы обязаны обеспечить сменяемость электропроводки.
Не надо никакого бронированного кабеля. Гофра Вам необходима чтобы обеспечить сменяемость, а не защищать от механических повреждений. Можно сначала сделать стяжку, а по линии прокладки кабеля уложить деревянные бруски. Затем бруски снимаются, а в эти канавы укладываете кабель в гофре. Можно и так, хотя не вижу в этом смысла.
Все элементарно, а ведь не знал. Большое спасибо.