Цитата Сообщение от Татьяна Посмотреть сообщение
Ну если разрешено такое подключение для нежилых квартир, значит и для жилых технических препятствий нет?
Препятствий может быть несколько.
1. ВРУ не рассчитано на увеличение мощности, так как от ТП до ВРУ дома проложен кабель минимального сечения, который не способен выдержать увеличение мощности.
2. Стояки распределительных линий не рассчитаны на прокладку дополнительной кабельной линии, а открытая прокладка распределительных кабельных линий по лестничным клеткам запрещена.
3. Собственники дома не дадут разрешения на прокладку отдельной кабельной линии до квартиры.
4. Энергоснабжающая компания не даст разрешение на увеличение мощности отдельной квартиры без модернизации магистральной кабельной линии от ТП до ВРУ дома, и соответственно модернизации самого ВРУ дома.