Подскажите пожалуйсто какую мощность выделяет ЭСО на квартиру в МКД и по какому документу она трактуется (если неошибаюсь 15 кВт. поправьте если ошибаюсь)?
Подскажите пожалуйсто какую мощность выделяет ЭСО на квартиру в МКД и по какому документу она трактуется (если неошибаюсь 15 кВт. поправьте если ошибаюсь)?
В СП 31-110-2003, таблица 6.1 и 6.2, дана расчетная нагрузка на одну квартиру в многоквартирных жилых домах, которая составляет:
1. Для квартир с плитами на природном газе - не менее 4,5 кВт;
2. Для квартир с электрическими плитами мощностью 8,5 кВт - не менее 10 кВт;
3. Для квартир повышенной комфортности - не менее 14 кВт.
Если Вы не проектировщик - лучше не беритесь выполнять проект электроснабжения здания.
Мало того, что он должен быть привязан к строительным и механическим проектам, так и в электрическую часть входят не только квартирные щиты, но и питание общедомового оборудования и систем. Ну, короче, долго объяснять.
И если Вы не занимались этим, не советую брать такую ответственность на себя.
А на досуге почитайте РМ-2696 -Инструкция по расчету электрических нагрузок жилых зданий и МГСН 4.19-2005 - Нормы проектирования высотных зданий.