baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Правильно ли составлена схема электроснабжения?

  1. #1
    cdm84
    Гость

    Правильно ли составлена схема электроснабжения?

    Прелагаю рисунок. Есть вопросы. Особенно по сечению проводников и молниезащите. Посмотрите знатоки пож-ста все ли верно? Благодарю за помощь друзья...Питание и разво&#1.jpg

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Вот посмотрите, какие неточности я нашел в Вашей схеме:
    1. Ответвление от ВЛ к щиту на опоре должно быть сечением не менее 16 мм2 по алюминию.
    ПУЭ, п. 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

    2. Запрещено устанавливать коммутационный аппарат на PEN-проводник. У Вас в щите на опоре установлен двухполюсный аппарат защиты, который разрывает PEN.
    ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

    3. Кабель, который проложен по опоре и выходит из земли на фасад дома требуется защитить от механических повреждений металлической трубой или швеллером с толщиной стенки не менее 2 мм.
    ПУЭ, п. 2.3.15. Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
    ПУЭ, п.2.3.39. Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т.п.).
    ПУЭ, таблица 2.1.2. 2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.

    4. PEN-проводник на вводе в электроустановку должен быть подключен к шине РЕ во ВРУ, а не к зажиму аппарата защиты. Запрещено разрывать PEN. Разделение PEN-проводника требуется произвести до аппарата защиты.
    ПУЭ, п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    ПУЭ, п. 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
    ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

    5. Контур заземления требуется присоединять к шине РЕ проводников сечением не менее 10 мм2 по меди. ПУЭ, п. 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.

    6. Сечение проводника токоотвода молниезащиты должно быть не менее 16 мм2 по меди.
    СО 153-34.21.122-2003, таблица 3.1,
    Сечение медного проводника токоотвода - не менее 16 мм2
    Сечение алюминиевого проводника токоотвода - не менее 25 мм2
    Сечение стального проводника токоотвода - не менее 50 мм2.

    У меня к Вам вопрос. Зачем проектируете щит на опоре? Какая надобность Вас заставляет?

  3. #3
    cdm84
    Гость
    Уважаемый Станислав! Спасибо что откликнулись. Подправил схему...однако, со столба уже идет 10_ка по алюминию..видимо придется переделывать. А щиток на столбе решил вешать чтоб защитить кабельную линию и повторное заземление выполнить. Или не обязательно? Если не трудно гляньте схему еще раз новую. Кстати с молниеприемника достаточно одного опуска или надо как с заземлителя к Гзш две линии тянуть?Питание v2 Model (1).jpg по поводу трубы пнд, ее по ТУ можно и под дорогой прокладывать и в бетоне. С железом возиться не охота если честно..
    Последний раз редактировалось cdm84; 11.03.2012 в 16:08.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от cdm84 Посмотреть сообщение
    Уважаемый Станислав! Спасибо что откликнулись. Подправил схему...однако, со столба уже идет 10_ка по алюминию..видимо придется переделывать. А щиток на столбе решил вешать чтоб защитить кабельную линию и повторное заземление выполнить. Или не обязательно?
    Нежелательно устанавливать щиток на опоре, спланируйте подключение кабеля к ВЛ при помощи зажимов алюминий-медь.
    Цитата Сообщение от cdm84 Посмотреть сообщение
    Кстати с молниеприемника достаточно одного опуска или надо как с заземлителя к Гзш две линии тянуть?
    На повторное заземление PEN-проводника на вводе в электроустановку достаточно одного заземляющего проводника, соединяющего заземлитель с ГЗШ.
    А вот насчет молниезащиты, то здесь необходимо смонтировать минимум два токоотвода, в зависимости от длины здания.
    СО 153-34.21.122-2003 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
    3.2.2.1. Общие соображения
    В целях снижения вероятности возникновения опасного искрения токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы между точкой поражения и землей:
    а) ток растекался по нескольким параллельным путям;
    б) длина этих путей была ограничена до минимума.

    3.2.2.2. Расположение токоотводов в устройствах молниезащиты, изолированных от защищаемого объекта
    Если молниеприемник состоит из стержней, установленных на отдельно стоящих опорах (или одной опоре), на каждую опору должен быть предусмотрен минимум один токоотвод.
    Если молниеприемник состоит из отдельно стоящих горизонтальных проводов (тросов) или из одного провода (троса), на каждый конец троса требуется минимум по одному токоотводу.
    Если молниеприемник представляет собой сетчатую конструкцию, подвешенную над защищаемым объектом, на каждую ее опору требуется не менее одного токоотвода. Общее количество токоотводов должно быть не менее двух.

    3.2.2.3. Расположение токоотводов при неизолированных устройствах молниезащиты
    Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в табл. 3.3.
    Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания.

    Таблица 3.3 Средние расстояния между токоотводами в зависимости от уровня защищенности
    Уровень защиты
    I – расстояние 10 м
    II – расстояние 15 м
    III – расстояние 20 м
    IV – расстояние 25 м

    3.2.2.4. Указания по размещению токоотводов
    Желательно, чтобы токоотводы равномерно располагались по периметру защищаемого объекта. По возможности они прокладываются вблизи углов зданий.
    Не изолированные от защищаемого объекта токоотводы прокладываются следующим образом:
    если стена выполнена из негорючего материала, токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;
    если стена выполнена из горючего материала, токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;
    если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м. Металлические скобы для крепления токоотводов могут быть в контакте со стеной.
    Не следует прокладывать токоотводы в водосточных трубах. Рекомендуется размещать токоотводы на максимально возможных расстояниях от дверей и окон.
    Токоотводы прокладываются по прямым и вертикальным линиям, так чтобы путь до земли был по возможности кратчайшим. Не рекомендуется прокладка токоотводов в виде петель.

    3.2.2.5. Естественные элементы токоотводов
    Следующие конструктивные элементы зданий могут считаться естественными токоотводами:
    а) металлические конструкции при условии, что:
    электрическая непрерывность между разными элементами является долговечной и соответствует требованиям п. 3.2.4.2;
    они имеют не меньшие размеры, чем требуются для специально предусмотренных токоотводов. Металлические конструкции могут иметь изоляционное покрытие;
    б) металлический каркас здания или сооружения;
    в) соединенная между собой стальная арматура здания или сооружения;
    г) части фасада, профилированные элементы и опорные металлические конструкции фасада при условии, что их размеры соответствуют указаниям, относящимся к токоотводам, а их толщина составляет не менее 0,5 мм.
    Металлическая арматура железобетонных строений считается обеспечивающей электрическую непрерывность, если она удовлетворяет следующим условиям:
    примерно 50 % соединений вертикальных и горизонтальных стержней выполнены сваркой или имеют жесткую связь (болтовое крепление, вязка проволокой);
    электрическая непрерывность обеспечена между стальной арматурой различных заранее заготовленных бетонных блоков и арматурой бетонных блоков, подготовленных на месте.
    В прокладке горизонтальных поясов нет необходимости, если металлические каркасы здания или стальная арматура железобетона используются как токоотводы.

    Цитата Сообщение от cdm84 Посмотреть сообщение
    по поводу трубы пнд, ее по ТУ можно и под дорогой прокладывать и в бетоне. С железом возиться не охота если честно..
    Я писал Вам о защите кабеля, который выходит из земли, его необходимо защитить металлической трубой, требования я привёл,смотрите выше. А в земле под автодорогой прокладывать кабель надо в асбестобетонных трубах, а не ПНД.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    cdm84, вот схема разделения PEN-проводника

  6. #6
    cdm84
    Гость
    А как обойтись без щитка на столбе, а сразу уйти в траншею? И что тогда с повторным заземлением на опоре ВЛ?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от cdm84 Посмотреть сообщение
    А как обойтись без щитка на столбе, а сразу уйти в траншею?
    Подключаете кабель непосредственно к проводам ВЛ и прокладываете по опоре до земли, не забывая при этом защитить кабель от механических повреждений на высоту не менее 2 метров от земли при помощи металлической трубы или уголка.
    ПУЭ, п. 2.3.15.
    кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
    Цитата Сообщение от cdm84 Посмотреть сообщение
    И что тогда с повторным заземлением на опоре ВЛ?
    А повторное заземление PEN на опоре должно быть выполнено энергоснабжающей организацией.
    ПУЭ, п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения