baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Ширина полосы отвода под строительство ВЛ-6кВ

  1. #1
    velikolepnui
    Гость

    Ширина полосы отвода под строительство ВЛ-6кВ

    Уважаемые строители и проектитовщики, ситуация следующая:

    тип трассы - одноцепная (СИП-3) 1*70 мм2
    номинальная мощность - 6 кВ
    опоры - анкерные и промежуточные ж/б

    тип местности: - земли населенного пункта -400м
    - земли сельскохозяйственного назначения 500м
    одно пересечение через дорогу районого назначения

    так как улица узкая в самой деревне и возможно то что затрагивать придется собственников земли во время строительства. и хотелось бы уточнить какая ширина ВЛ во время строительства?

  2. #2
    velikolepnui
    Гость
    выписка из "Нормы отвода земель, для электрических сетей
    напряжением 0,38-750 кВ"

    "....2.8 2.8. Ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства, должна приниматься для линий напряжением до 35 кВ не более 6 м, для линий напряжением 110кВ - не более 10 м."

    можно ли этим руководствоваться?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от velikolepnui Посмотреть сообщение
    так как улица узкая в самой деревне и возможно то что затрагивать придется собственников земли во время строительства. и хотелось бы уточнить какая ширина ВЛ во время строительства?
    А ЭСО согласовала с собственниками земельных участков прокладку ВЛ 6 кВ вблизи их собственности, так как у ВЛ будут определены охранные зоны, которые могут ущемлять права собственности и иметь обременения. Без разрешения собственников участков монтаж ВЛ в пределах собственности запрещён. Ознакомьтесь с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

    Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства:
    1. Проектный номинальный класс напряжения, (до 1 кВ) - 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий).
    2. Проектный номинальный класс напряжения, (1 - 20 кВ) - 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).
    3. Проектный номинальный класс напряжения, (35 кВ) - 15 м.
    4. Проектный номинальный класс напряжения, (110 кВ) - 20 м.

  4. #4
    velikolepnui
    Гость
    а соглашение какого вида должно быть?

    не могли бы поделиться образцом?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от velikolepnui Посмотреть сообщение
    а соглашение какого вида должно быть?

    не могли бы поделиться образцом?
    Откройте правила установления охранных зон, там описан порядок действий:
    II. Установление охранных зон
    5. Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из требований к границам установления охранных зон согласно приложению.
    6. Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация).
    Сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий технический контроль и надзор в электроэнергетике, с заявлением о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, которое должно быть рассмотрено в течение 15 дней с даты его поступления в соответствующий орган.
    После согласования границ охранной зоны сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах охранной зоны.
    Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

  6. #6
    zodthij
    Гость
    Спустя три года правда, но может кому то ещё пригодится.

    Один документ был утвержден, точнее актуализирован 01.11.2014 "Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. №14278ТМ-Т1".

    Второй документ Письмо от 3 апреля 1996 года № 07.09-96 "Об укрупненных величинах площадей отвода земли под опоры ВЛ 6-10 кВ".

    Третий документ Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 года N 160 О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (с изменениями на 26 августа 2013 года)

    В них говорится о нормах и способах отвода земель под ЛЭП, ТП и КЛ во временное и постоянное пользование.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения