    Товарищи проектировщики и монтажники, посоветуйте подскажите

    Цель: строительство ВЛ-10 кВ в населенной местности, где часть ВЛ-10кВ проектируется без совместной подвески 0,4 а потом переходит на участок где необходимо спроектировать с совместной подвеской
    общая длина участка 500м

    Но, в части с совместной подвеской необходимо сделать без монтажа опор, они там есть. но какие? ) см. фото

    Вопрос: можно ли осуществить монтаж провода (СИП-3) на эти опоры?
    DSCN6138.jpg


    з.ы. глупость разрешают только делать так =)

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    А Вы откройте ПУЭ, п. 2.4.33. При совместной подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и проводов ВЛ до 20 кВ расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на общей опоре, а также в середине пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15 °С без ветра должно быть не менее:
    1,0 м - при подвеске СИП с изолированным несущим и со всеми несущими проводами;
    1,75 м - при подвеске СИП с неизолированным несущим проводом;
    2,0 м - при подвеске неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1 кВ.
    п. 2.4.34. При подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и защищенных проводов ВЛЗ 6 - 20 кВ (см. 2.5.1) расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛ до 1 кВ и ВЛЗ 6 - 20 кВ на опоре и в пролете при температуре плюс 15 °С без ветра должно быть не менее 0,3 м для СИП и 1,5 м для неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1 кВ.

  3. #3
    velikolepnui
    Гость
    это все я открывал и читал.
    тут другой вопрос на данной опоре реально разметить провода СИП 10кВ и провода 0,4 (СИП)
    то есть все демонтируется на опорах кроме самих опор.

  4. #4
    velikolepnui
    Гость
    Вобщем решение для 10кВ решил. но вопрос след. появился, можно ли соеденять 0,4 (провод СИП) с 0.4 (не СИП).
    если можно, то покажите пожалуйста пример. спасибо

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от velikolepnui Посмотреть сообщение
    Вобщем решение для 10кВ решил
    Какое решение приняли?
    Цитата Сообщение от velikolepnui Посмотреть сообщение
    можно ли соеденять 0,4 (провод СИП) с 0.4 (не СИП).
    А в чем проблема? Вы же присоединяете ответвления от ВЛ СИПом.

  6. #6
    velikolepnui
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Какое решение приняли?
    провод СИП сечением 1*70мм^2 заменил на кабель Мульти-Виски (соединяю все равно 2 ТП) сечением: 3 х 70 + 62I


    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    А в чем проблема? Вы же присоединяете ответвления от ВЛ СИПом.
    каким образом, есть пример?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от velikolepnui Посмотреть сообщение
    каким образом, есть пример?
    Устанавливают муфты.

  8. #8
    velikolepnui
    Гость
    можете подсказать типовой проект?

  9. #9
    velikolepnui
    Гость
    Уважаемые форумчане,
    подскажите какое оборудование можно применить для кабеля мульти виски направленных на погашение грозовых перенапряжений?
    где и каким образом применяется.
    Спасибо