Вы упустили, что на ВЛ, на отводах от ВЛ и на вводе в электроустановку устанавливают повторное заземление. Если эти требования выполнены, то обрыв PEN вблизи подстанции нестрашен. ПУЭ, 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.