При пересечении рек, кабель прокладывают в дно водоёма на глубину не менее 1 м, а не в стальных трубах. Траншеи роют специальными драгами с кабелеукладчиком. Можно проложить кабель через реку бестраншейным способом, горизонтально-направленное бурение. ПУЭ, 2.3.139. При пересечении кабельными линиями рек, каналов и т.п. кабели, как правило, должны заглубляться в дно на глубину не менее 1 м на прибрежных и мелководных участках, а также на судоходных и сплавных путях; 2 м при пересечении кабельными маслонаполненными линиями. В водоемах, где периодически производятся дноуглубительные работы, кабели заглубляются в дно до отметки, определяемой по согласованию с организациями водного транспорта.