Это жаргонное выражение, не более. PEN - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники.
Электрик путает, так как это PEN-проводник, который нельзя разделять на РЕ и N при меньшем сечении 10мм2 по меди или 16мм2 по алюминию.
Система заземления TN-C состоит из фазных проводников и PEN-проводника, и до момента его разделения он является PEN-проводником на всём его протяжении. ПУЭ, 1.7.3. Система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении. Есть правда один момент, когда систему заземления TN-C переводят в систему ТТ, тогда после перехода с ситемы TN-C на TT PEN можно назвать N-проводником.