Что лучше установить в сети наружного освещения на групповых линиях (две группы по 0,5 кВт, по две лампы ДНАТ 250) УЗО или диф.автомат? Если УЗО, то на какой ток? Автомат подходит на 16А. УЗО на 20 А нет. Взять на 16 А или на 25 А?
Что лучше установить в сети наружного освещения на групповых линиях (две группы по 0,5 кВт, по две лампы ДНАТ 250) УЗО или диф.автомат? Если УЗО, то на какой ток? Автомат подходит на 16А. УЗО на 20 А нет. Взять на 16 А или на 25 А?
Лучше установить диффавтомат. ПУЭ, 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Если устанавливаете УЗО, то автоматический выключатель должен быть не более 10 А, а УЗО номиналом 16 А.