baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Можно ли для изоляции использовать кембрик?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли для изоляции использовать кембрик?

    Можно ли использовать трубку ПВХ 305 ТВ-40 (кембрик) для изоляции соединений концов кабелей в распаечных коробках? Понятно, что есть ваги и сизы, но всё же? Хочется услышать ответ спецов.

  2. #2
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли использовать трубку ПВХ 305 ТВ-40 (кембрик) для изоляции соединений концов кабелей в распаечных коробках? Понятно, что есть ваги и сизы, но всё же? Хочется услышать ответ спецов.
    В р/коробке одевали кебрик на соединение выполненое "сваркой". Вопросов не было.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли использовать трубку ПВХ 305 ТВ-40 (кембрик) для изоляции соединений концов кабелей в распаечных коробках?
    Если этими кембриками сможете обеспечить требования ПУЭ, п. 2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

    А теперь смотрим ГОСТ 19034-82, который распространяется на трубки из поливинилхлоридного пластиката типа 305 по ГОСТ 17675-87, предназначенные для защиты и дополнительной изоляции токоведущих элементов различных электротехнических устройств, работающих при напряжении до 1000 В постоянного и переменного тока частотой до 50 Гц.
    3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
    3.1. Трубки при длительном воздействии температур выше 175 °С могут выделять незначительные количества хлористого водорода, предельно допустимые концентрации которого в окружающей среде не более 5 мг/м3. Класс опасности - 3 по ГОСТ 12.1.007-76.
    3.2. Производственные помещения должны быть оборудованы местной вытяжной общеобменной вентиляцией.
    3.3. При поднесении открытого пламени трубки загораются без взрыва, по вынесении - затухают. При горении сильно загазовывают помещение. Трубка относится к группе сгораемых, к подгруппе трудновоспламеняющихся по ГОСТ 12.1.044-84. При возникновении пожара тушить всеми средствами пожаротушения.
    При этом в помещении применяют противогаз с фильтром марки В или изолирующий противогаз (ГОСТ 12.4.034-85).
    3.4. При испытании образцов трубок по электрическим показателям должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.1.019-79.

    Эти кембрики не смогут обеспечить изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест проводов и кабелей, а соответственно и применять их в качестве основной изоляции проводников нельзя.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения