Тема: Можно проложить кабель на одном лотке?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно проложить кабель на одном лотке?

    Здание запитано с двух вводов. Оба ввода приходят на ВРУ и с верхних губок рубильников ВРУ идут на АВР. Насколько я знаю, отходящие линии ввода 1 и ввода 2 можно проложить на одном лотке, не разделяя их перегородкой, а линии АВР на другом, так ли это?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    ПУЭ, п. 2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
    1. Всех цепей одного агрегата.
    2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т.п., связанных технологическим процессом.
    3. Цепей, питающих сложный светильник.
    4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
    5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
    п. 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
    Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т.п.).
    СП 31-110-2003, 14.13 Совместная прокладка взаиморезервируемых питающих и распределительных линий электроприемников противопожарных устройств, охранной сигнализации и других сетей в одном канале или трубе не допускается.
    Допускается их совместная прокладка в одном коробе или лотке при наличии разделительной в противопожарном отношении перегородки с огнестойкостью EI 45.