На розеточные группы требуется устанавливать аппарат защиты номиналом не более 16 А, а у Вас установлен на 25 А. Обратите внимание на какой номинал рассчитаны розетки.
У Вас должно быть 80А-160А + 10%, итого 176, а показания 183 А. Потом посмотрите на допустимую погрешность прибора и приплюсуйте к 175 А. Вывод - не проходит даже с С16А.
Обязательно бракуйте.
Правильно.