Подключаете кабель непосредственно к проводам ВЛ и прокладываете по опоре до земли, не забывая при этом защитить кабель от механических повреждений на высоту не менее 2 метров от земли при помощи металлической трубы или уголка.
ПУЭ, п. 2.3.15.
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
А повторное заземление PEN на опоре должно быть выполнено энергоснабжающей организацией.
ПУЭ, п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).