baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: подключение станка

  1. #1
    Борис
    Гость

    подключение станка

    Здравствуйте.Был на одном выставочном мероприятии.обратил внимании на подключение одного станка.для подключения требуется 3P+N+PE.
    видимо за неимением одного пяти жильного кабеля монтаж ввода в станок был сделан так:на три фазы брошен трёхжильный кабель ,а на рабочий ноль и землю двухжильный кабель.
    Если защитный проводник можно проложить отдельно(как это сделать подробно описано в пуэ),то возможно ли вести ноль отдельно от фазных проводников(не в составе единого кабеля)? мне думается что это не верно.помогите обосновать .
    Спасибо.(не сочтите вопрос глупым)

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Борис Посмотреть сообщение
    видимо за неимением одного пяти жильного кабеля монтаж ввода в станок был сделан так:на три фазы брошен трёхжильный кабель ,а на рабочий ноль и землю двухжильный кабель.
    А в чем проложены кабеля? В металлической трубе, гофре, коробе или открыто?
    Цитата Сообщение от Борис Посмотреть сообщение
    Если защитный проводник можно проложить отдельно(как это сделать подробно описано в пуэ),то возможно ли вести ноль отдельно от фазных проводников(не в составе единого кабеля)? мне думается что это не верно.помогите обосновать .
    Это допускается. ПУЭ, 2.1.18. При переменном или выпрямленном токе прокладка фазных и нулевого (или прямого и обратного) проводников в стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой должна осуществляться в одной общей трубе.
    Допускается прокладывать фазный и нулевой рабочий (или прямой и обратный) проводники в отдельных стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой, если длительный ток нагрузки в проводниках не превышает 25 А.

  3. #3
    Борис
    Гость
    Максим,спасибо за ответ.Ситуация такая: т.к мероприятие выставочное , то этот станок будет работать 3 дня.Соответственно ни о каких стальных трубах речи не идёт.Питающие кабеля идущие к распред. устройствам все временные.В местах где ходят люди закрыты трапами.В моём примере описаны кабели типа NYM.(причём цвет основной изоляции питающих жил соответственный:коричневыÐ ¹,голубой и жёлто-зелёный).

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Борис Посмотреть сообщение
    Ситуация такая: т.к мероприятие выставочное , то этот станок будет работать 3 дня.Соответственно ни о каких стальных трубах речи не идёт.
    Тогда нарушений нет. Посудите сами, Вы же имеете право проложить одножильными кабелями.

  5. #5
    Борис
    Гость
    Станислав,здравствуйте. Если опираться на нормативные документы,в частности на ПУЭ 2.1.31 ...электропроводка должна обеспечивать возможность лёгкого распознавания по всей длине проводников по цветам: ... и т.д.по этому пункту без дополнительных мер подключать нельзя.Ну и возможность механического повреждения ,в моём случае, выше.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Борис Посмотреть сообщение
    Если опираться на нормативные документы,в частности на ПУЭ 2.1.31
    В ПУЭ, п. 2.1.31 говориться дословно "Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям.".

    Цитата Сообщение от Борис Посмотреть сообщение
    электропроводка должна обеспечивать возможность лёгкого распознавания по всей длине проводников по цветам
    Не вижу проблем с маркировкой проводников. Её можно выполнить изолентой.
    Цитата Сообщение от Борис Посмотреть сообщение
    и т.д.по этому пункту без дополнительных мер подключать нельзя
    Приведите дословно пункт, на который Вы хотите сослаться. О каких дополнительных мерах идёт речь?

    Цитата Сообщение от Борис Посмотреть сообщение
    Ну и возможность механического повреждения ,в моём случае, выше.
    О механической защите Вы ничего такого не говорили, написали, что кабель защищен трапами. Чтобы определить, есть или нету защиты, надо описать всю кабельную трассу.

  7. #7
    Борис
    Гость
    Ну да, изолента как один из вариантов подходит.К сожалению не было сделано и этого.
    Вывод напрашивается такой: при подключении трёхфазного оборудования, (например одного станка), по пяти проводной схеме нормативные документы не запрещают это сделать двумя многожильными кабелями.И главное: рабочий ноль не обязан быть заключён в одну общую оболочку с фазными проводниками при открытой прокладке .
    Получается так?
    (в моём примере были использованы два кабеля NYM 3*2,5mm2).

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Борис Посмотреть сообщение
    Вывод напрашивается такой: при подключении трёхфазного оборудования, (например одного станка), по пяти проводной схеме нормативные документы не запрещают это сделать двумя многожильными кабелями.И главное: рабочий ноль не обязан быть заключён в одну общую оболочку с фазными проводниками при открытой прокладке .
    Не запрещают, хотя и не очень хороший способ подключения электрооборудования. Эти два кабеля необходимо объединить между собой на всем протяжении кабельной линии и установить бирки, чтобы обеспечить легкое распознавание кабельной линии.
    Цитата Сообщение от Борис Посмотреть сообщение
    И главное: рабочий ноль не обязан быть заключён в одну общую оболочку с фазными проводниками при открытой прокладке .
    В данном случае не обязательно, хотя я бы при таком монтаже затянул их в общую гофрированную трубу, тогда вопросов вообще бы не было.

  9. #9
    Борис
    Гость
    .Вообщем эти нюансы и были важны.Спасибо за обсуждение.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения