    Подключение плиты и духовки.

    На кухне из стены торчит три жилы 6мм2 (Ф-Н-РЕ), Новую линию протянуть от гр.щитка нет возможности, уже сделан ремонт.Хочу сделать так,установить коробку КлК-5С,завести в коробку жилы 6мм2, подключить их в клемники,от духовки и плиты, жилы соединит пропаять,завести в коробку и в клемник.Так можно сделать?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Виктор, а какой автоматический выключатель установите на эту групповую линию? Какого сечения шнуры для присоединения духовки и плиты?

  3. #3
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    , а какой автоматический выключатель установите
    32А,
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Какого сечения шнуры для присоединения духовки и плиты?
    плита 3*4мм2,духовка 3*2,5мм2

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Виктор, а как Вы думаете, на кабель сечением 2,5 мм2 можно устанавливать автоматический выключатель на 32 А?
    А на кабель сечением 4 мм2? Это ответ на Ваш вопрос.

  5. #5
    Виктор
    Гость
    АВ16А линия 3*2,5 на розетку, в розетку вилкой включаеться бра, сечение шнура 2*0,75мм2,так-же получаеться что АВ 16А многоват для сечения, так-же получаеться что нельзя устанавливать на линию АВ16А.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    плита 3*4мм2,духовка 3*2,5мм2
    Виктор, может есть смысл открыть паспорт на плиту и духовку, в них обычно указывают номиналы аппаратов защиты.
    На плиту можно установить автомат не более 25 А, а на духовку не более 16 А.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Новую линию протянуть от гр.щитка нет возможности, уже сделан ремонт
    Тогда установить рядом с оборудование щиток на 3 автомата (вводной, на плиту, на духовку) (32, 25, 16А).

  7. #7
    ipt
    Гость
    3 автомата (вводной, на плиту, на духовку) (32, 25, 16А).
    а как правильно рассчитать мощность автоматов

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ipt Посмотреть сообщение
    а как правильно рассчитать мощность автоматов
    Может Вы хотели сказать "номинал аппарата защиты"?
    Берёте потребляемую мощность электрооборудования и делите на напряжение (Ррасчетное/Uсети). Например духовка потребляет 2,5 кВт или 2500 Вт, 2500/220=11,36 А, соответственно требуется установить аппарат защиты номиналом 16 А.

  9. #9
    Виктор
    Гость
    Как правильно должна быть выполнено подключение жил,в этажном щите, линии для эл.плиты, в многоквартирном доме с электроплитами, при TN-C?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Подключение электроплиты производится по системе TN-C.