[QUOTE=Станислав;8523]Такого протокола не требуется
Согласно п.2.4.2 ПТЭЭП такой протокол требуется. Но я где-то слышал, что именно на контрольные кабели не нужен.
[QUOTE=Станислав;8523]Такого протокола не требуется
Согласно п.2.4.2 ПТЭЭП такой протокол требуется. Но я где-то слышал, что именно на контрольные кабели не нужен.
Vyacheslav, прочитайте внимательно вопрос! Человек спрашивает о протоколе испытаний кабеля, который на барабане, а Вы приводите пункт ПТЭЭП, который распространяется на смонтированные кабельные линии при сдаче в эксплуатацию.
Так правильно.)))
2.4.2. При сдаче в эксплуатацию КЛ напряжением до и выше 1000 В кроме документации, предусмотренной строительными нормами и правилами и отраслевыми правилами приемки, должна быть оформлена и передана заказчику следующая техническая документация:
акты состояния кабелей на барабанах и, в случае необходимости, протоколы разборки и осмотра образцов (для импортных кабелей разборка обязательна);
я согласен, непонятно что подразумевает под собой формулировка "состояние кабеля", просто я поправил Юрия, который сослался на этот пункт ПТЭЭП - этот пункт не применим к контрольным (смонтированным) кабелям.