baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Определение однолинейной схемы

  1. #1
    Vasiliy
    Гость

    Определение однолинейной схемы

    Здравствуйте.
    В ПТЭЭП, п. 2.12.5 указывается, что в щите должна быть однолинейная схема. Только вот что-то я не могу найти точное определение этого термина... Просто, кто-то говорит, что и табличной формы с перечнем потребителей, мощности и пр. достаточно. Хотя мне как-то ближе принципиальная схема (по ЕСКД).

    Так есть точное определение или нет?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Посмотрите нижеследующие ГОСТы:
    ГОСТ 21.608-84, 2.5. Принципиальные схемы питающей сети
    2.5.1. Принципиальные схемы питающей сети выполняют в однолинейном изображении в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД на правила выполнения электротехнических схем и в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
    ГОСТ 21.613-88, 2.5. При разработке принципиальных схем по форме 2 и 3 руководствуются следующим:
    принципиальную схему выполняют в однолинейном изображении

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения