Добрый день!
Вопрос 1. 4-х этажное офисное здание. в 2004 году сделан проект и монтаж проводки в коробах. есть щит на 4-м этаже, в котором есть три 100мА узо, после каждого узо по три С 25А автомата. от этого щита питаются розетки в коробах всех 4-х этажей здания (около 40-50 штук). выборочное вскрытие короба показало последовательное соединение (L,N,PE). замер петли фаза нуль подтверждает это. в щите замер 0,5 Ом, на розетках первого этажа 1,6 и больше.
Насколько я знаю последовательное зануление запрещено согласно ПУЭ.
время срабатывания на большинстве розеток превышает 0,4 сек (согласно время-токовой хар-ке), как в идеале должен был быть выполнен монтаж? в проекте схемы этого щита нет. Имеет ли смысл рекомендовать замену автоматов С25А на С16А?
Вопрос 2. во ВРУ здания Z=0,4Ом питание Аллюминий 10мм.
в проекте опять же ни слова про эту линию. длина метров 100.
можно ли по этим данным (вопрос 1 и 2) сделать вывод что монтажники сэкономили и схалтурили в 2004 году?



Ответить с цитированием

