Тема: Последовательное зануление

  1. #1
    Александр
    Гость

    Последовательное зануление

    Добрый день!
    Вопрос 1. 4-х этажное офисное здание. в 2004 году сделан проект и монтаж проводки в коробах. есть щит на 4-м этаже, в котором есть три 100мА узо, после каждого узо по три С 25А автомата. от этого щита питаются розетки в коробах всех 4-х этажей здания (около 40-50 штук). выборочное вскрытие короба показало последовательное соединение (L,N,PE). замер петли фаза нуль подтверждает это. в щите замер 0,5 Ом, на розетках первого этажа 1,6 и больше.
    Насколько я знаю последовательное зануление запрещено согласно ПУЭ.
    время срабатывания на большинстве розеток превышает 0,4 сек (согласно время-токовой хар-ке), как в идеале должен был быть выполнен монтаж? в проекте схемы этого щита нет. Имеет ли смысл рекомендовать замену автоматов С25А на С16А?
    Вопрос 2. во ВРУ здания Z=0,4Ом питание Аллюминий 10мм.
    в проекте опять же ни слова про эту линию. длина метров 100.
    можно ли по этим данным (вопрос 1 и 2) сделать вывод что монтажники сэкономили и схалтурили в 2004 году?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    выборочное вскрытие короба показало последовательное соединение (L,N,PE). замер петли фаза нуль подтверждает это.
    Шлейфовать РЕ-проводники запрещено, только отдельным ответвлением. ПУЭ, 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
    Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
    Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.

    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    Имеет ли смысл рекомендовать замену автоматов С25А на С16А?
    Автоматический выключатель на 25 А запрещено устанавливать на розеточные групповые линии, так как сама розетка расчитана на 16 А и кабель сечением 2,5 мм2 не проходит по допустимым длительным токам ПУЭ, таблица 1.3.4. + 1.3.12.
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    Вопрос 2. во ВРУ здания Z=0,4Ом питание Аллюминий 10мм.
    в проекте опять же ни слова про эту линию. длина метров 100.
    ПУЭ, п. 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.

    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    можно ли по этим данным (вопрос 1 и 2) сделать вывод что монтажники сэкономили и схалтурили в 2004 году?
    В 2004 году уже действовали требования ПУЭ седьмого издания, соответственно электромонтажники выполнели электромонтаж с грубейшими нарушениями действующих требований.