Шлейфовать РЕ-проводники запрещено, только отдельным ответвлением. ПУЭ, 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
Автоматический выключатель на 25 А запрещено устанавливать на розеточные групповые линии, так как сама розетка расчитана на 16 А и кабель сечением 2,5 мм2 не проходит по допустимым длительным токам ПУЭ, таблица 1.3.4. + 1.3.12.
ПУЭ, п. 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
В 2004 году уже действовали требования ПУЭ седьмого издания, соответственно электромонтажники выполнели электромонтаж с грубейшими нарушениями действующих требований.