  1. #161
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Так разделение и будет на вводе в эл.установку дома(одноквартирный дом) на ГЗШ в ВРУ только для одной линии, остальные по системе TN-C, т.к. замена эл.проводки конструктивно в данный момент не возможна.
    Вы неправильно излагаете свою мысль, а думаете правильно. Разделение производится не для одной групповой линии, а для всей электроустановки, то есть перевод системы энергоснабжения с системы заземления TN-C на TN-C-S. Замените электропроводку постепенно, по мере возможности.
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Одна линии будет безопасной, или я круто зачиталься и несу чушь?
    Вы всё правильно мыслите.

  2. #162
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    и несу чушь
    Все-таки несу. Пример с двумя соседями, двух-квартирный дом, 1-й перешел на системе TN-C-S, 2-й на системе TN-C, последнему ничего не надо, ничего переделывать не будет да и ничего не понимает, получается 1-му сидеть без "чудес" 21-го века, несправедливо, может все-же можно найти вариант. Если надоел можете не отвечать.

  3. #163
    селянин
    Гость
    Владимир извините, не правильно прочитал ваше сообщение, вернее не дочитал. Большое Спасибо вопросов больше ПОКА нет.

  4. #164
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Пример с двумя соседями, двух-квартирный дом, 1-й перешел на системе TN-C-S, 2-й на системе TN-C,
    Если в двухквартирном доме один ввод и одна электроустановка, то разделение PEN-проводника выполняют в ней. Если же в доме два независимых ввода и два ВРУ, то соответственно на вводе у каждой электроустановки необходимо выполнить разделение PEN и перевести систему заземления с TN-C на TN-C-S.

  5. #165
    naladchik
    Гость
    Цитата Сообщение от Zodthij Посмотреть сообщение
    Вроде чуть разобрался. Если в вводном кабеле 3 жилы и броня: то бронь цепляем на ГЗШ, туда же прикручиваем контур заземления здания, от ГЗШ в ВРУ заводим два проводника один вешаем на шину №2-N другой на шину №1- РЕ, и ставим между шинами перемычку соответствующим по сечению медным, оконеченым проводником.
    Уверен что(4-е жилы и броня: то N проводник кабеля подкидываем на шину №2 установленную в ВРУ на изоляторах)а не на шину №1.Если уверен приведи ссылку на НД!
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 26.04.2012 в 13:12.

  6. #166
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от naladchik Посмотреть сообщение
    Если уверен приведи ссылку на НД!
    naladchik, о какой ссылке идёт речь? Конкретизируйте свой вопрос! Что Вам непонятно?

  7. #167
    naladchik
    Гость
    Важно учесть требование п.1.7.135 ПУЭ а именно, когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

  8. #168
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от naladchik Посмотреть сообщение
    Важно учесть требование п.1.7.135 ПУЭ
    Так об этом в теме и говориться, более того, в посту 23 приведена ссылка на схемы разделения PEN-проводника в соответствии с действующими требованиями.

  9. #169
    ссерж
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Нет, нельзя. Разделение PEN-проводника должно быть выполнено на вводе в электроустановку дома на ГЗШ в водно-распределительном щите, а не в этажном или квартирном щите. Читайте внимательно тему, там всё описано доходчиво.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли разделить PEN на PE и N после эл.счетчика? Если можно то как?
    Отвод от линии СИП4*16 на трубостойку, на трубостойке в щите:-автомат 25А(опломбирован)-счетчик-автомат25А-далее СИП4*16 снова на опору и на участок.Трубостойка на улице у столба.
    Повторное заземление PEN на ВЛ сделано с шагом 200м. на опоре с которой сделан отвод на трубостойку повторного заземления нет. В щите на трубостойке до счетчика PEN не разделен. Сети ввод на участок приняли автомат и счетчик опломбировали!

  10. #170
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    ссерж, в теме этот вопрос уже обсуждался, почитайте внимательно. Запрещено разделять PEN-проводник после счетчиков и других коммутационных аппаратов, только ДО. PEN-проводник должен быть подключен к главной заземляющей шине и сразу произвести разделение на РЕ и N-проводники, а уже потов подключайте все необходимое оборудование.
    ПУЭ, 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников,
    1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

прочая информация