Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
а электрикам нужно выполнить наружный контур заземления и объединить сэндвич-панели и металлосайдинг, а также металлочерепичную крышу в один контур, и соединить с ГЗШ.
ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
♦ основной (магистральный) защитный проводник;
♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Также подскажите, сколько нужно установить сжимов в цоколе металлической опоры для запитки светильника наружного освещения РКУ-250.
Три сжима. Один на L, другой на N, а третий на РЕ.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Возможно ли заземлить одним проводником саму опору и светильник
Нет, нельзя,только отдельными проводниками от зажима РЕ-проводника.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
или заземление опоры и светильника cktletn выполнять разными проводниками РЕ (от одного питающего кабеля)?
Всё верно.