Нельзя использовать этот кабель, так как на основании ПУЭ, PEN-проводник должен быть сечением не менее: алюминиевый -16 мм2, медный - 10 мм2.
п. 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
п. 7.1.45. Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Так делать нельзя. Необходимо проложить от опоры ВЛ до ВРУ неразрывную линию.
А ВРУ установлено на чердаке? Зачем Вы тянете через чердак, если можно проложить провод/кабель по наружной стене до места ввода кабеля в помещение установки ВРУ.





Ответить с цитированием