baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Наибольшее отклонение проводов воздушных линий

  1. #1
    ИгорьК
    Гость

    Наибольшее отклонение проводов воздушных линий

    1. В Постановлении Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 установлено: охранная зона (ОЗ) для ВЛ до 1кВ не менее 2м, это понятно - ничего нельзя строить в этой ОЗ.
    2. В действующих в РФ ПУЭ установлено:
    п. 2.5.216. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ.
    Т.е. до жилого дома должно быть не менее 2м+наибольшее отклонение, а наибольшее отклонение это сколько?
    Если кто знает подскажите....

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ИгорьК Посмотреть сообщение
    Т.е. до жилого дома должно быть не менее 2м+наибольшее отклонение, а наибольшее отклонение это сколько?
    Немного не так. В требованиях сказано, что при максимальном отклонении проводов при порывах ветра, расстояние от проводов до жилого здания не должно быть менее 2 метров.

  3. #3
    ИгорьК
    Гость
    Григорий, спасибо за ответ.
    Но тогда задам вопрос по-другому: каким является максимальное отклонение проводов (например какая то расчетная величина или норматив) чтобы при размещении дома расстояние от отклоненных проводов до жилого здания было не менее 2 метров.

  4. #4
    ИгорьК
    Гость
    а проще говоря, на каком мин. расстоянии от ВЛ 0,4 кВ можно разместить дом, чтобы не было вопросов ни у электросети ни у меня с точки зрения безопасности..

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ИгорьК Посмотреть сообщение
    например какая то расчетная величина или норматив
    Эту величину рассчитывают проектировщики в соответствии с ветровой нагрузкой. ПУЭ, глава 2.4, 2.5.

    Цитата Сообщение от ИгорьК Посмотреть сообщение
    а проще говоря, на каком мин. расстоянии от ВЛ 0,4 кВ можно разместить дом, чтобы не было вопросов ни у электросети ни у меня с точки зрения безопасности..
    На расстоянии не менее 2 метров от ВЛ.

  6. #6
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Эту величину рассчитывают проектировщики в соответствии с ветровой нагрузкой
    Добавлю, что стрела провеса варьируется от 0,28 м до 3-х и более метров в зависимости от длины между опорами ВЛ, температуры воздуха и др. параметров. И как написал Григорий, расчитывается проектировщиком. Так что, можете визуально определить стрелу провеса у себя на линии и добавить 2 метра-не ошибетесь.

  7. #7
    ИгорьК
    Гость
    все понял благодарю за ответы

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения