По проекту розетки установлены рядом с раковинами (над, под и рядом). Какие расстояния я должен выдержать от раковины, и какого исполнения должны быть розетки?
По проекту розетки установлены рядом с раковинами (над, под и рядом). Какие расстояния я должен выдержать от раковины, и какого исполнения должны быть розетки?
Покопайте ГОСТ Р 50571.11, п. 701.5
Проектировщики не имели права устанавливать розетки под и над раковиной. Срочно требуется внести изменение в проект. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ (СП 31-110-2003), 14. УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
п. 14.29. Не допускается размещать розетки под и над мойками.
п. 14.40. В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитии и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УЗО на ток до 30 мА.