Разделение PEN-проводника необходимо выполнять на главной заземляющей шине (ГЗШ). Такая шина должна быть установлена во ВРУ или рядом с ним. Во ВРУ шина РЕ является главной заземляющей шиной. ГЗШ не может быть установлена на опоре ВЛ. ПУЭ, п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства. Где надо разделять проводник PEN на PE и N проводники?