Как сделать заземление правильно, если дом запитан от двух источников 30 кВт и 10 кВт
Каждый ввод имеет L1,2,3+PEN, делим PEN на PE+N, а землить как?
Каждый ввод отдельно, или можно PE проводник от обоих вводов на одну землю посадить?
Как сделать заземление правильно, если дом запитан от двух источников 30 кВт и 10 кВт
Каждый ввод имеет L1,2,3+PEN, делим PEN на PE+N, а землить как?
Каждый ввод отдельно, или можно PE проводник от обоих вводов на одну землю посадить?
Каждый ввод должен иметь свою главную заземляющую шину. Контур заземления необходимо будет подключать к каждой ГЗШ отдельным отводом, а затем потребуется объединить две ГЗШ проводником сечением не менее половины сечения PEN-проводника кабельного ввода, который имеет наибольшее сечение. ПУЭ, 1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение.
Так?
WP_000692.jpg