Тема: Произвели замеры контура заземления разными приборами. Каким показаниям верить?

  1. #11
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Хааа
    Согласна. Тогда лучше пустить горизонтальные заземлители, а то в скалах невозможно забить штыри. Можно конечно бурить, но такой электромонтаж встанет заказчику в копеечку.

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    но не в горном крыму
    Поделитесь опытом монтажа контура заземления в горной местности. Какими хитростями пользуетесь, чтобы не долбить киркой скалы?

  3. #13
    Man58
    Гость
    Уважаемые коллеги, помогите разобраться. Эксперимента ради было измерено сопротивление заземлителя двумя приборами - М416 и Ф4301. Один из них показал значение 0.2 ома, другой 9 ом. При этом активные сопротивления оба измеряют правильно, "поверка" произведенная по методике из паспорта М416 (схема из трех резисторов) дала верные результаты, сопротивления токового и потенциального электрода, напряжение и частота на зажимах Т1 Т2 укладывается в определенные в технических параметрах диапазоны. Откуда тогда такая разница при измерениях "на земле"?

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Man58 Посмотреть сообщение
    Откуда тогда такая разница при измерениях "на земле"?
    А Вы не пробовали переставлять колья?

  5. #15
    Man58
    Гость
    Нет, не переставляли. Да и зачем? Хотелось убедиться в истинности замеров, сделанных разными приборами при прочих одинаковых условиях.

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Приборы поверены? Я бы посоветовал переставить колья и измерить прибором, который показал 9 ом. Затем провел бы измерения вторым прибором. Если показания сильно разнятся, то провел бы контрольные испытания третьим электронным прибором типа ИС-10.

  7. #17
    Man58
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Если показания сильно разнятся, то провел бы контрольные испытания третьим электронным прибором типа ИС-10.
    И был бы получен третий результат. И чему верить? И при чем тут расположение кольев? Оба прибора используют один и тот-же метод измерения, разница только в величине "испытательного напряжения" и его частоте. Не всё ли равно чем измерять например, сопротивление резистора, китайским мультимером или серьёзным мостом? Разница только в погрешности измерения. А тут два практически одинаковых прибора дают разницу в 45 раз! Какое имеет принципиальное значение расположение электродов в грунте? Важно, как я понял, чтобы их сопротивление укладывалось в приведённые в техническом описании диапазоны.

  8. #18
    Man58
    Гость
    В дополнение. Измерения проводились на территории завода, где подземных коммуникаций - море. Электроды располагали так, чтобы максимально удалить их от этих трубопроводов, кабелей и прочего известного нам хлама под землёй.

  9. #19
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Man58 Посмотреть сообщение
    И был бы получен третий результат. И чему верить? И при чем тут расположение кольев?
    Каждый прибор имеет свои погрешности, тем более такие как М416 и Ф4301. Если приборы поверены, значит исправны, соответственно необходимо расположить колья таким образом, чтобы добиться наиболее положительных результатов.

    Man58, Вы не ответили, поверены ли приборы или взяты из чулана.

    Цитата Сообщение от Man58 Посмотреть сообщение
    Не всё ли равно чем измерять
    Разница существенная. Попробуйте электронным и тогда убедитесь в этом.
    Цитата Сообщение от Man58 Посмотреть сообщение
    Важно, как я понял, чтобы их сопротивление укладывалось в приведённые в техническом описании диапазоны.
    Важно, чтобы они были исправны, для этого и предлагаю провести контрольные испытания ещё одним прибором.

  10. #20
    Man58
    Гость
    Станислав, госповерку они не проходили уже два года, но как уже говорил, резисторы измеряют правильно, как по двухпроводной схеме, так и по четырехпроводной. Напряжение и частота на зажимах Т1 Т2 соответствуют норме. В рекомендациях о поверке М416 есть поверочная схема из трёх резисторов, проверил это на обеих приборах - результат близкий к истине.