Посмотрите схемы в «регламент по проектированию и эксплуатации комплексной системы защиты резервуарных парков нефтеперекачивающих станций и нефтебаз от ОАО «АК ТРАНСНЕФТЬ» от воздействия опасных факторов молнии, статического электричества и искрения (ОР-13.02-45.21.30-КТН-002-1-03)».
6 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ
6.1 Конструкция заземляющего устройства должна определяться проектом. Для отдельно стоящих молниеотводов должны применяться конструкции, сосредоточенных искусственных заземлителей, приведенные в табл. 2.
Минимально допустимые сечения (диаметры) электродов искусственных заземлителей приведены в Приложении 3.
6.2 В резервуарном парке заземляющие устройства (защитного заземления резервуаров, электрооборудования, молниезащиты и защиты от статического электричества) должны быть объединены в единый контур заземления.
Контур заземления каждого резервуара выполняется горизонтальными заземлителями из полосовой стали сечением 440 мм2, проложенной в земле на глубине не менее 0,5 м по периметру резервуара в каре на расстоянии 1 метра от грунтового фундамента. Контур заземления резервуаров присоединяется к общему контуру заземления лучевыми электродами не менее чем в двух местах с противоположных сторон.
Сопротивление общего заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом. Если удельное сопротивление земли более 100 Ом•м допускается увеличить указанную выше норму в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок [11].
6.3 При использовании заземляющих проводников для целей молниезащиты или защиты от статического электричества и одновременно для защитного заземления электрооборудования не допускается использование посторонних металлических и железобетонных конструкций. Для этих целей необходимо применять специальные заземляющие проводники.
6.4 Резервуары объемом более 50 м3 должны быть присоединены к заземлителям не реже чем через каждые 50 м по периметру, но не менее чем в двух, расположенных в диаметрально противоположных точках, над которыми следует нанести знаки заземления по ГОСТ 21130-75.
Соединения токоотводов и заземлителей резервуаров должны выполняться на сварке. При недопустимости огневых работ допускается подсоединение токоотводов к резервуару при помощи болтовых разъемных соединений с переходным сопротивлением контактов не более 0,05 Ом. Части, подлежащие заземлению, должны быть присоединены к заземляющему устройству отдельным проводником. Последовательное включение в заземляющий проводник частей, подлежащих заземлению, не допускается.
6.5 Оборудование, резервуары и трубопроводы должны иметь специальные болты или металлические пластины для подключения заземляющих проводников, которые должны иметь обозначения по ГОСТ 21130-75.
Не допускается использовать установочные или крепежные болты для присоединения заземляющих проводников. Пример выполнения заземления резервуаров и общего контура заземления резервуарного парка приведен в приложении 5.
6.6 Болтовые и сварные соединения, а также заземляющие проводники (кроме заземляющих проводников, проложенных в земле) должны быть защищены от коррозии покрытием краской или лаком. В болтовых соединениях должны быть предусмотрены меры от ослабления контакта. С этой целью необходимо использовать контргайки, пружинные шайбы, тарельчатые пружины или другие способы в соответствии с ГОСТ 10434-82.
Покраска болтовых соединений должна производиться с внешней стороны. Присоединение должно быть доступно для осмотра и проверки.
6.7 Запрещается использование металлических и железобетонных конструкций резервуаров в качестве заземляющего проводника.
![]()