Котел мощностью 4,8 кВт (однофазный), длина кабеля 40 метров. Какое необходимо сечение кабеля (алюминий, медь)?
Котел мощностью 4,8 кВт (однофазный), длина кабеля 40 метров. Какое необходимо сечение кабеля (алюминий, медь)?
До котла Вы должны прокладывать медным кабелем, алюминиевая электропроводка запрещена. ПУЭ, 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
СП 31-110-2003, 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
Как будете прокладывать кабель? В коробе, открыто по стенам или в штробе?
4800/220=21,8 А
По таблице 1.3.4 ПУЭ, выбираем сечение кабеля. Получается не менее 4 мм2. Лучше проложить кабель с запасом сечением 6 мм2.
Достаточно будет и 4 мм2.