Тема: Увеличение эл.мощности в нежилом помещении МКД

  1. #11
    Arnika
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    На каком расстоянии от Вашего помещения расположено ТП? Сейчас Вы запитаны от ВРУ жилого дома?
    от ТП до нашего дома 150м. Запитаны от ВРУ дома. Т.Е. все рядом. Кстати и мощность на дом достаночная: 80 занято из 180 кВт.

  2. #12
    Arnika
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Arnika, по всей видимости точка балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности будет находится в ВРУ МКД, соответственно от ВРУ до нежилого помещения кабельная линия будет принадлежать Вам, соответственно прокладывать свои кабельные линии обязаны Вы сами, а не ЭСО.
    Свой кабель тянуть если надо от ВРУ до себя - нет вопросов. А вот по одному из наших объектов в ТУ записали, что мы должны проложить кабель от ТП до нашего помещения в МКД. Причем очень надо было - проложили сами и он теперь у нас на "балансе". Каким образом кабель можно поставить на баланс МОЭСКА? Стройка кругом, копают ковшами - до ТП (в этом случае) 200 метров. Мы не специалисты сами.

  3. #13
    Arnika
    Гость
    ТП на расстоянии 150 м. Запитаны от ВРУ жилого дома. Кабель в доме хороший, мощность на дом общая 180 кВт - задействованная 80 кВТ. Т.Е. есть возможность присоединения для нас. Если необходимо будет провести кабель от ВРУ к нам, то мы не спорим. Но сетевая хочет приплести в договор третью сторону - Управл.компанию (видимо, чтобы увелить стоимоть присоединения). Мы - против. Как быть?

  4. #14
    Arnika
    Гость
    Думаю написать письмо в МОЭСК с требованием открыть информацию по мощности эл. конкретно нашего МКД, а то вся информация у меня не официальная. Да и они тоже ничего конкретного не пишут, а просто - нет возможности присоединения , т.е.очень голословно. В Методических рекомендациях ФАС пишут, что отказывать они не имеют права.

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    В соответствии с пунктом 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила недискриминационного доступа), собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату.
    Действия собственников и иных владельцев объектов электросетевого хозяйства, не являющихся сетевыми организациями, в части требования от потребителей компенсации расходов на транспортировку электрической энергии через принадлежащие им объекты электросетевого хозяйства (в отсутствие установленного для них соответствующим уполномоченным органом тарифа на услуги по передаче электрической энергии), являются нарушением пункта 10 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
    Действия собственников и иных владельцев объектов электросетевого хозяйства, не являющихся сетевыми организациями, выразившиеся в препятствовании перетоку электроэнергии через собственные объекты в отношении точек присоединения к электросетям потребителя, посредством необоснованного введения ограничения режима потребления, а также во взимании платы за переток электроэнергии через объекты предприятия нарушают пункты 3, 4, 10 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Arnika Посмотреть сообщение
    В Методических рекомендациях ФАС пишут, что отказывать они не имеют права.
    Заставлять прокладывать кабельную линию от ТП до ВРУ, или просто отказать не имеют права.

  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Arnika Посмотреть сообщение
    от ТП до нашего дома 150м. Запитаны от ВРУ дома. Т.Е. все рядом. Кстати и мощность на дом достаночная: 80 занято из 180 кВт.
    Тогда обращайтесь в ФАС.

  8. #18
    Arnika
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Тогда обращайтесь в ФАС.
    Станислав, это Вы меня так послали, или правда считаете, что МОЭСК действует неправильно?

  9. #19
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Arnika, на основании П\П 334, МОЭСК обязана присоединить дополнительную мощность независимо от наличия или отсутствия технической возможности.

  10. #20
    Arnika
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Заставлять прокладывать кабельную линию от ТП до ВРУ, или просто отказать не имеют права.
    Не имеют право отказывать в присоединении эл.мощности юр.лицам и пр.
    Макс, у меня уже "передоз" от разных правилам, постановлениям и методическим рекоменлациям (большой объем новой инф. за короткий период). Пожалуйста, переведите на русский доходчивый.

прочая информация