baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Какое необходимо выбрать сечение кабеля?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какое необходимо выбрать сечение кабеля?

    Котел мощностью 4,8 кВт (однофазный), длина кабеля 40 метров. Какое необходимо сечение кабеля (алюминий, медь)?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какое необходимо сечение кабеля (алюминий, медь)?
    До котла Вы должны прокладывать медным кабелем, алюминиевая электропроводка запрещена. ПУЭ, 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
    СП 31-110-2003, 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Котел мощностью 4,8 кВт (однофазный), длина кабеля 40 метров.
    Как будете прокладывать кабель? В коробе, открыто по стенам или в штробе?
    4800/220=21,8 А
    По таблице 1.3.4 ПУЭ, выбираем сечение кабеля. Получается не менее 4 мм2. Лучше проложить кабель с запасом сечением 6 мм2.

  3. #3
    rele
    Гость
    Достаточно будет и 4 мм2.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения