baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Как сделать повторное заземление дома?

  1. #1
    Виктор
    Гость

    Как сделать повторное заземление дома?

    Частный дом,дом огорожен забором,огорожа выглядит так,закопаны металические столбы в землю,на расстоянии друг от друга 3 метра,столбов где-то 25штук, к столбам крепяться при помощи болтов, один болт, сверху, другой снизу,металические листы.Забор от дома,находиться на расстоянии 2,5 метра.Можно ли сделать так,к болту на металическом столбе, закрепить жилу РЕ 6мм,и вести ее а дом на гзш???( использовать забор как естеств.заземлитель?), или лучше забором не связываться, а сделать отдельный контур заземления???

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Если приварите металлические листы к столбам, то можно будет использовать его как дополнительную часть конструкции контура повторного заземления. Ваша конструкция ненадёжна, так как не обеспечивается надежное соединение с заземлителями (столбы).
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    или лучше забором не связываться, а сделать отдельный контур заземления?
    Установите отдельный контур заземления.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения